200A 電流を測定することができるセンサーを使って, 電流を電圧で変換した後その電圧を読んで実際電流値段で計算しなければならない. しかし 200A 電流ではセンサー出力電圧が約 22.5Vで高くてアドイノ−に直接連結すれば損傷されることができるので, 電圧分配期抵抗を使って電圧を低めた後測定しなければならない.

=========================================


当たります. 正確に理解していらっしゃいます. 整理すればこのようになります.


1 電流測定過程

  1. センサー選択: ACS758LCB-200B みたいな ±200A センサー

  2. センサー連結: バッテリー → センサー(IP+) → センサー(IP-) → インバーター (+) 直列

  3. 出力電圧: センサーが電流を感知して電流に比例したアナログ電圧(Vout) 出力

    • 0A → 2.5V

    • 最大 200A → 2.5 + 200 × 0.1 = 約 22.5V

    • が状態をアドイノ− ADCに直接連結すれば 5V 超過 → アドイノ−損傷可能


2 解決: 電圧分配期

  • 目的: センサー出力電圧を 0‾5V 範囲で低めてアドイノ−で安全に読み取り

  • 電圧分配公式:

  •  

  • 抵抗例示: R1 35 kΩ, R2 10 kΩ → 22.5V → 5Vで変換


3 アドイノ−で電流計算

  1. ADCで電圧読み取り

  2. 分配期補正後センサー基準電圧差を感度(0.1 V/A)で分けて電流計算

  3.  

  • 例: ADC 2.78V → 実際電流  100A


要約

  • センサー自体は ±200A 測定可能

  •  

  • 電流が大きければセンサー出力電圧が高さ → アドイノ− ADCですぐ連結禁止

  • 電圧分配期を付けて出力電圧を低めた後 ADCで読み

  • 読んだ電圧 → 公式で実際電流計算


    ===========

    大略的な使い方は分かるような..

    太陽光コントローラーでバッテリーに充電される電流を測定するために 50A センサー島追加で購買

    それでこそ充電と同時に放電するバッテリーの現在用量が分かる.


전류 측정 센서를 주문한..

200A 전류를 측정할 수 있는 센서를 사용하여, 전류를 전압으로 변환한 뒤 그 전압을 읽어 실제 전류 값으로 계산해야 한다. 그러나 200A 전류에서는 센서 출력 전압이 약 22.5V로 높아 아두이노에 직접 연결하면 손상될 수 있으므로, 전압 분배기 저항을 사용하여 전압을 낮춘 후 측정해야 한다.

=========================================


맞습니다. 정확하게 이해하고 계십니다. 정리하면 이렇게 됩니다.


1️⃣ 전류 측정 과정

  1. 센서 선택: ACS758LCB-200B 같은 ±200A 센서

  2. 센서 연결: 배터리 → 센서(IP+) → 센서(IP-) → 인버터 (+) 직렬

  3. 출력 전압: 센서가 전류를 감지하여 전류에 비례한 아날로그 전압(Vout) 출력

    • 0A → 2.5V

    • 최대 200A → 2.5 + 200 × 0.1 = 약 22.5V

    • 이 상태를 아두이노 ADC에 직접 연결하면 5V 초과 → 아두이노 손상 가능


2️⃣ 해결: 전압 분배기

  • 목적: 센서 출력 전압을 0~5V 범위로 낮춰 아두이노에서 안전하게 읽기

  • 전압 분배 공식:

  • 저항 예시: R1 ≈ 35 kΩ, R2 ≈ 10 kΩ → 22.5V → 5V로 변환


3️⃣ 아두이노에서 전류 계산

  1. ADC로 전압 읽기

  2. 분배기 보정 후 센서 기준 전압 차이를 감도(0.1 V/A)로 나누어 전류 계산

  • 예: ADC 2.78V → 실제 전류 ≈ 100A


✅ 요약

  • 센서 자체는 ±200A 측정 가능

  • 전류가 크면 센서 출력 전압이 높음 → 아두이노 ADC로 바로 연결 금지

  • 전압 분배기를 붙여 출력 전압을 낮춘 뒤 ADC에서 읽음

  • 읽은 전압 → 공식으로 실제 전류 계산


    ===========

    대략적인 사용법은 알 것 같은..

    태양광 컨트롤러에서 배터리로 충전되는 전류를 측정하기 위해 50A 센서도 추가로 구매

    그래야  충전과 동시에 방전되는 배터리의   현재 용량을 알 수 있다. 



TOTAL: 2748649

番号 タイトル ライター 参照 推薦
3/31(水) パッチ内容案内させていただ… 관리자 2023-03-24 319669 19
2748649 英語発音の違い (6) tikubizumou1 13:30 11 0
2748648 韓国人が日本のグミ5種類を食べてラ....... 在日用日 13:26 12 0
2748647 関税 25%で現代車滅びる (7) bibimbap 13:25 17 0
2748646 日本で婚活する韓国人男性急増。日....... (1) 在日用日 13:16 22 0
2748645 中国人飲酒運転検挙(同乗者韓国女) (1) avenger 13:14 29 0
2748644 場末の匿名掲示板で (8) かすもち 13:06 34 0
2748643 フランスが韓国を新興強国で描写 (2) bibimbap 12:55 61 0
2748642 韓国の反日から"女性版安倍"と言われ....... (3) 樺太州 12:50 61 0
2748641 実はKPop Demon Huntersは期待外れ (4) JAPAV57 12:49 73 0
2748640 今さっき、警察が呼び止めた「そこ....... (5) ヤンバン3 12:45 60 0
2748639 RE: プロファイリング結果 銀座界隈 13:05 24 0
2748638 米国は韓国の反発を恐れ3500億ドルを....... uenomuxo 12:45 56 0
2748637 今日のビックニュース (4) bibimbap 12:41 70 0
2748636 ケルリポニア tikubizumou1 12:38 60 0
2748635 ワンピース海賊期 (倭人たちの旗 ? ) (3) avenger 12:23 58 0
2748634 日本が嫌いだ. (1) jap6cmwarotaZ 12:21 61 0
2748633 統一教会、日本人のたわごと (1) トニーマラーノ 12:10 73 0
2748632 ミャンマーはまだ内戦中. (1) avenger 12:04 58 0
2748631 山にごみをそのまま捨てる中国人. avenger 12:02 82 0
2748630 韓国は二度目のIMF危機は助からない....... (10) ninini 11:57 141 0