시설공단, 준공 전부터 보강공사
| 기사입력 2012-06-21 21:17施設公団、京釜高速線竣工前から補強工事 2012-06-21 21:17 http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=032&aid=0002228544
ㆍ高速鉄道2段階区間沈下...政府は、状況把握さえできなくて
京釜高速鉄道2段階区間(東大邱-釜山)は、施工から管理まで包括的な不良を抱えていることが把握されている。竣工をする前に緊急補強工事をしたし、
KTXが運行を開始した後も継続して線路沈下現象が続いている。政府はきちんとした状況把握さえできていないという点で、より一層深刻だ。
鉄道建設を担当する鉄道施設公団の施工不良状況は、あちこちで現われている。
コレイルは2010年11月、最大6.5㎜の高さ調整用パッド(Shim Pad)が取り付けらた状態で(施設公団から)線路を受領した。
工事が終わる前に欠陥が発生して竣工直前に急いで補強工事を行ったということだ。
鉄道建設業界の関係者は「竣工前に高さ調整用パッドを入れたのは、一般的な場合ではない。」とし、
「1-2㎜でもなく、6.5㎜までされているパッドを使用とすれば、施工上問題があったと見ることができる。」と話した。
2009年も、京釜高速鉄道2段階工事の一部の枕木に亀裂が発生し、国土海洋部が合同調査団を設けるなど、物議をかもしたことがある。
最近発生した蔚山市蔚州郡周辺区間の沈下については、補強工事が遅れている。施工会社のK社が今年3月から三回にわたって下請け資材業者に
高さ調整用心見積もり依頼を送信しただけで工事は四ヶ月目に行われている。
コレイル関係者は「追加費用の問題なのか施工者が出ておらず、施工者としよう保守契約を結んだ施設公団に何度もリクエストをしても動かずにいる。」と話した。
政府は、危険を隠すのに汲々と姿である。国土海洋部は20日、線路10mの区間で10㎜以上沈下が発生した場合、保守しなければならないコレイルの維持管理規定を以って
補修を必要としない『注意深い観察』のステップであるだけだと明らかにした。この規定はどれぐらい短い区間内に起伏があるかを把握することで最も重要な安全基準である。
しかし、21日施設公団は国土部とは異なり、 「精密調査を経て高さ調整用パッドを設置して保守される予定」と明らかにした。
政府は保守する必要がないとし、施設公団は補修する予定だとすれ違う話をしているのだ。
何よりもコレイルが施工者や施設公団に補強工事を要請してきて、施工者は今月初め高さ調整用パッド7500個が必要である見積もり依頼を送信した。
国土部と施設公団は、設計基準上全体的な最大沈下の許容量が30㎜という点を強調している。10mという区間を決めていないこの基準でみた場合、
現在の地盤沈下のレベルが11-23㎜だったので許容範囲内なので安全に問題がないということだ。
しかし、工事仕様書(施工方法等を盛り込んだ文書)で、この(30mmという)基準は60年にわたる許容量である。竣工からまだ2年もたたない状況で、
60年間許容量の最大76%まで到達したわけで安全を担保することができない。すでに最大許容量を越えたという指摘もある。
コレイル労組関係者は「現場調査を行った結果、最大35㎜ほど沈下したところを直接確認した。」とし、「早急に補修が必要であり、施工不良にしか考えられない。」と述べた。
鉄道建設業界では最大50㎜までの沈下が発生したものと把握している。
http://bunken.rtri.or.jp/PDF/cdroms1/0004/2011/0004005402.pdf
新幹線 基準値:高低変移(mm/10m)は本線7-8mm、保線時の仕上げ目標値:4mm
この基準だとKTXはただちに運休レベルだなw
KTX:10mm/10mで補修要。
沈下許容量「最大30mm/60年」で現在「11-23mm/2年半」、一部区間では「最大35-50mm」。
業者・コレイル・施設公団・業界関係者・政府で言うことがバラバラで、しかも政府がいちばんケンチャナヨとか…